Usando HULC me aparece el error "Invalid floating point operation" al generar el informe

Enviado hace 8 años
He definido un edificio con un sistema de climatización multizona con autónomos sólo frío, más otro sistema mixto de calefacción y ACS por bomba de calor.
Todos los procesos de cálculo terminan correctamente, cumpliendo tanto HE1 como HE0 y calificando con letra B, no obstante, cuando pulso el botón para generar el informe aparece el siguiente mensaje de error: "Invalid floating point operation" y no se puede continuar.
Cómo puedo generar la documentación administrativa si como parece todo está correcto.
Enviado hace 8 años
El problema puede estar provocado por los datos asignados a la unidad exterior del sistema de climatización multizona por autónomos:
En el programa oficial HULC, el cuadro de diálogo de propiedades básicas de los equipos de expansión directa pide los valores nominales tanto para frío como para calor. Si queremos definir un equipo sólo frío, lo normal sería dejar a cero los parámetros capacidad y consumo nominal de calefacción. Sin embargo, esto provoca un error interno y la aparición del mensaje de error que nos comenta.
Para solucionarlo edite las propiedades del equipo de expansión directa y defina un valor no nulo para el parámetro Consumo de calefacción nominal, por ejemplo 0,01 kW. Califique de nuevo y pruebe a generar los informes.
Esto no afecta a la calificación energética y sin embargo evita la aparición del mensaje "Invalid floating point operation" durante la generación de la documentación administrativa.